Η τεράστια έκταση αυτού του thread αποδεικνύει ότι η κατάσταση με τα UPS
και το ρεύμα είναι γενικώς σκατένια. Στο κέντρο δικτύου του ΑΠΘ με τα
δυο UPS τα πανάκριβα και καλοσυντηρημένα των 15 KVA έκαστο, περισσότερες
διακοπές έχουμε εξ'αιτίας των UPS παρά εξ'αιτίας της ΔΕΗ.
Εχουμε δε καταλήξει για όσα μηχανήματα έχουν διπλό τροφοδοτικό, να
δίνουμε τη μια παροχή από το ένα UPS, και την άλλη από το άλλο, ενώ για
όσα μηχανήματα έχουν ένα τροφοδοτικό, να τους δίνουμε ρεύμα με APC power
switches που παίρνουν διπλή παροχή (ένα από κάθε UPS) και βγάζουν μια
για το μηχάνημα.
Για δε συγκεκριμένα τα cisco μηχανήματα, έχουμε κάτι πανάκριβα Cisco RPS
(redundant power switches) που βγάζουν DC ώστε αν καεί το ΑC τροφοδοτικό
του switchακίου ή του routerακίου, να συνεχίσει να παίζει με το DC.
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ! Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μασονικές στοές πολλά μέτρα κάτω
από τη γη, όπου συναντιούνται μυστικά σε κάθε πανσέληνο οι CEOs των
εταιριών που φτιάχνουν UPS, τροφοδοτικά και surge protectors για να
σκεφτούν νέους τρόπους να μας αρμέξουν τα πορτοφόλια... (Τον CEO της ΔΕΗ
δεν τον φωνάζουν, αυτός παίζει το ρόλο του όχι από πρόθεση αλλά από
παραδοσιακή ελληνική ανικανότητα)